風冷式冷水機不制冷常見故障排除方法:
一、風冷式冷水機電源故障(停機溫控器無顯示等)原因:
?。?)保險絲燒壞。(2)市電斷開、缺相、不穩定。(3)檢查相序保護器是否燒壞。
排除方法:
(1)更換保險絲。(2)更換相序保護器。(3)檢查市電是否正常,待市電正常后再次工作。
二、水泵故障(水泵停止工作其它顯示正常)原因:
(1)風冷式冷水機水泵本身問題,如:線圈燒壞、軸承壞死等。(2)水泵電容器燒壞(單相)。(3)水泵交流接觸器上的過載保護器動作。
排除方法:
?。?)更換水泵(更換水泵時應注意水泵的轉向)。(2)更換電容器。(3)輕按過流保護器中RESET復位鍵即可。